1、管道建模时,端点处能不能加支吊架?
2、如果能加,管道端点设为固定点(应力计算前的设置)和在该点处加固定支架效果是不是相同?也就是固定支架受力与固定端点的力是否一致?
回复
使用道具
举报
chenbailian
chenbailian
当前离线
积分
9973
发表于 2012-8-29 18:11:15
|
显示全部楼层
您好!
1.管道建模时,端点处可以加固定支架
2.固定支架和设置端点位移(端点位移线位移x、y、z,角位移Rx、Ry、Rz都填写成0)受力是一致的
计算例题中分别对两种情况已计算,请参考