在2009-10-24,HYJ <w3163872@163.com> 写道:

尊敬的优易公司专家:

您们好!

刚才,我已经成功从贵公司网站上下载了GB/T20801-2006《压力管道规范 工业管道》,在此,衷心感谢您们对我们的帮助,也十分欣赏您们的热情售后服务。

我根据您们回复的邮件指点,重新生成了一个简单的蒸汽管道系统,经过应力计算之后,有一点小小的表格方面的问题烦您们解决一下,谢谢!

1. GLIF计算的表格,“图形符号表”中的图形符号一栏是空的?

2. GLIF应力计算的“支吊架一览表”的弹簧安装压缩值都有“-”符号,而 CAESARII应力计算的“支吊架一览表”却没有这些符号?

3. GLIF计算的表格,“管材参数表”的管子规格为什么比CAESARII应力计算的管材参数表少了下列规格:Ф108×4.5,碳钢,Ф220×22Q235B。(这应该是波形补偿器和突面带颈平焊法兰)

4. CAESARII应力计算的“管材参数表”的膨胀系数为什么是空的

5. CAESARII应力计算的表格,“管材参数表”的管子规格为什么比GLIF应力计算的管材参数表多了下列规格:Ф108×4.5,碳钢,Ф220×22Q235B。(这应该是波形补偿器和突面带颈平焊法兰)

6. CAESARII计算的表格,“图形符号表”中的图形符号一栏是空的?

7. 两种应力计算的“支吊架一览表”中的“图号”一栏,要在支吊架设计的什么地方、如何输入才能在此表中自动显示图号?请详细解答。因为支吊架设计用户手册25页的7.1.4.12提到:“支吊架图号输入框出现在窗口的右下角”可是,没有发现图号这个输入框。

管道的CAESARIIGLIF应力计算表格和管道图,请您们见附件。

以上问题,盼望尽快得到您们的答复,谢谢!如有打扰或者不对之处,敬请原谅!

祝您们:

生意兴隆,万事如意

肇庆市莲保特种设备工程有限公司 黄毅坚

20091024