咨询热线:0731-88808590
切换到宽版
 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 8045|回复: 2

AutoPDMS8.0的5个问题

[复制链接]
发表于 2009-11-28 17:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

2009-11-27 17:41:11
您好:我是四川省电力设计院的员工,是贵公司的客户,我用了UE8.0以后发现有以下问题:1、轴测图管径不能加粗;2生成的支吊架一览表管径都为0;3支吊架出图不能消除会签栏、边栏等;4起点支吊架序号设置没有用;5重新安装后阀门参数没有。谢谢,希望能够解决
产品型号:UE8.0 手机号码:13541024500
电子邮箱:scu_lxm@yahoo.com.cn

回复

使用道具 举报

发表于 2009-11-30 16:37:00 | 显示全部楼层

您好,

1.在出轴测图的时候,打开CAD下方的线宽命令即可;

2.我试了管径都是正常的,不是零,请将您的DWG文件发过来uesoft@163.com

3.在PHS软件的菜单:文件-选项,在打开的对话框的绘图选择界面的左下角可以进行设置;

4.这个是没有用;

5.可能是您的阀门数据是自己添加的,重新安装会导致数据库更新以致数据丢失,若您想重新安装并保留已有数据库的话,请将数据库拷出来,安装好了以后再拷进去。如果安装在D盘的话,数据库就在:D:\Program Files\长沙优易软件开发有限公司\AutoPDMS3.0\PD\StdData 。

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-11-30 19:23:00 | 显示全部楼层

在2009-11-30,"小明 雷" <scu_lxm@yahoo.com.cn> 写道:
支吊架出图图栏分区可以取消,但是会签栏还是取消不了。
2009113019223920716.rar (169 KB, 下载次数: 1028)
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关于我们

长沙优易软件开发有限公司(中文简称:优易软件,英文简称:UESOFT)是三维管道CAD/CAE一体化设计软件开发商,也是新一代三维工厂设计管理系统的开创者。公司开发的自主知识产权的管道应力分析软件AutoPSA居于中国大陆市场前2名。UESOFT于2000年10月23日经湖南省长沙市工商行政管理局核准登记设立。

联系我们

  • 地址: 中国湖南省长沙市高新区桐梓坡西路保利麓谷林语中心i区1栋718-725
  • 电话: 0731-88808590
  • Email: uesoft@163.com
© 2001-2021  Powered by Discuz! X3.4 永益科技
快速回复 返回顶部 返回列表