咨询热线:0731-88808590
切换到宽版
 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 6750|回复: 1

关于直插三通应力通不过的问题

[复制链接]
发表于 2018-8-27 16:51:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东轻工余工<porsche-mercedes@qq.com>  16:38:17
优易建模的时候能否小管直接接大管上?
例如DN80接到DN200管子上
长沙-IT-软件-优易技术支持部(安装与数据库)<pengxiao826@163.com>  16:39:58
可以直接插80的,选择假三通
广东轻工余工<porsche-mercedes@qq.com>  16:40:08
但是我应力算不过
都是超过400%,500%
后来我换成三通,变径就可以算过file:///C:\Users\Administrator\Documents\Tencent Files\75988405\Image\Group\Image2\{BI{H)L`~}87%)$IOBI%}UJ.png
file:///C:\Users\Administrator\Documents\Tencent Files\75988405\Image\Group\Image2\HOFOABCF~7USL`V9$(IL8)R.png
长沙轻工院黄工(648666424)  16:42:40
是的,我也是这样处理,假三通和接管座都不行
广东轻工余工<porsche-mercedes@qq.com>  16:43:08
但是实际上工程直接焊肯定是没问题的
压力温度都不高
长沙轻工院黄工(648666424)  16:44:54
应力计算通不过file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\)QN1UH78VKP2T7)IA]ZM(FW.gif
广东轻工余工<porsche-mercedes@qq.com>  16:45:38
不知道这个应力计算是怎样的




回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-8-27 17:02:01 | 显示全部楼层
1.如果是假三通,也就是直插三通的意思,软件按应力计算规范所给的无加强三通的计算公式算三通点的应力加强系数,所以计算出来的应力加强系数较大,导致应力难通过
2.如果现场是焊接或有别的措施加固,那么应力加强系数就会变小,可以手动更改应力加强系数。
更改的方法,请看:http://www.uesoft.com/forum.php? ... d=140420&extra=


回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关于我们

长沙优易软件开发有限公司(中文简称:优易软件,英文简称:UESOFT)是三维管道CAD/CAE一体化设计软件开发商,也是新一代三维工厂设计管理系统的开创者。公司开发的自主知识产权的管道应力分析软件AutoPSA居于中国大陆市场前2名。UESOFT于2000年10月23日经湖南省长沙市工商行政管理局核准登记设立。

联系我们

  • 地址: 中国湖南省长沙市高新区桐梓坡西路保利麓谷林语中心i区1栋718-725
  • 电话: 0731-88808590
  • Email: uesoft@163.com
© 2001-2021  Powered by Discuz! X3.4 永益科技
快速回复 返回顶部 返回列表