咨询热线:0731-88808590
切换到宽版
 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 5921|回复: 1

AutoPDMS,怎么在弯头处增加支吊架?

[复制链接]
发表于 2019-4-30 11:11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
用户在QQ群提问:在弯头处想增加实体支吊架,手册上有一种弯头托座。
解决方法:插入滑定支吊架时,输入距离为0。如下图:
2019-04-30-01.png


回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-5-30 11:37:40 | 显示全部楼层
用户反映在弯头处插入支吊架之后,启动管道应力分析软件AutoPSA,在预览图里弯头上的支架不体现,如下图:
2019-05-30-01.png 2019-05-30-02.png
经测试,在管道应力分析软件AutoPSA,预览图中的确没有弯头下的支架。这是AutoPSA显示的问题,可忽略。在三维工厂设计管理软件AutoPDMS有编号,管道应力计算完成后,有此支架点的计算。如下图:
2019-05-30-03.png 2019-05-30-04.png


回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关于我们

长沙优易软件开发有限公司(中文简称:优易软件,英文简称:UESOFT)是三维管道CAD/CAE一体化设计软件开发商,也是新一代三维工厂设计管理系统的开创者。公司开发的自主知识产权的管道应力分析软件AutoPSA居于中国大陆市场前2名。UESOFT于2000年10月23日经湖南省长沙市工商行政管理局核准登记设立。

联系我们

  • 地址: 中国湖南省长沙市高新区桐梓坡西路保利麓谷林语中心i区1栋718-725
  • 电话: 0731-88808590
  • Email: uesoft@163.com
© 2001-2021  Powered by Discuz! X3.4 永益科技
快速回复 返回顶部 返回列表