AutoPHS与AVEVA PDMS接口(2002年与陈桂松等人的讨论记录)

[复制链接]
发表于 2008-7-10 11:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

关于PDMS接口的讨论:

200871011211348221.rar (4 KB, 下载次数: 3047)


****************************************************************************************
2002 06 06 From Chenguisong

李国斌, 您好!

************下面是转发邮件************
原邮件发件人名字: 陈桂松
原邮件发件人地址:c.gs@163.com

>王少宁王少宁,您好!
>
>在逻辑支吊架设计阶段已经增加对结构件SCTN尺寸面A&B与预埋件的对应关系。原则是:埋件面所在的梁或柱面的宽度尺寸为截面尺寸A,没有预埋件的面尺寸为截面尺寸B。测试例题的相关数据稍有变动,现重新发来。
>
>还有一个问题需要统一:尺寸数据的精确度有何建议?
>标高尺寸:精确到毫米?
>悬臂长度尺寸:精确到毫米?
>角度:精确到?°
>
>++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
>
>
>-- --------------------------------------------------------------------
>-- 逻辑支吊架数据交换文件 Date : 6 Jun 2002 10:20
>-- PDMS中国电力用户协作组 PDMS China Power User Cooperation Group(PUCG)
>--
>
>管道名称 :/测试管道一/B1
>支吊架号 :1
>管道外径 :219mm
>管道方向 :S
>管道中心标高 :3000mm
>支吊架基本类型:单拉杆
>根部形式 :柱侧面悬臂
>根部标高 :4600mm
>埋件方向 :N
>悬臂方向 :E
>悬臂长度 :800mm
>柱截面尺寸A :800mm
>柱截面尺寸B :1200mm
>
>
>--
>-- End Of Data Transfer Date : 6 Jun 2002 10:20
>-- 逻辑支吊架数据交换文件 Date : 6 Jun 2002 10:21
>-- PDMS中国电力用户协作组 PDMS China Power User Cooperation Group(PUCG)
>--
>
>管道名称 :/测试管道一/B1
>支吊架号 :2
>管道外径 :219mm
>管道方向 :S
>管道中心标高 :3000mm
>支吊架基本类型:单拉杆
>根部形式 :柱正面悬臂
>根部标高 :2550mm
>埋件方向 :E
>悬臂方向 :E
>悬臂长度 :400mm
>柱截面尺寸A :1200mm
>柱截面尺寸B :800mm
>
>
>--
>-- End Of Data Transfer Date : 6 Jun 2002 10:21
>-- 逻辑支吊架数据交换文件 Date : 6 Jun 2002 10:31
>-- PDMS中国电力用户协作组 PDMS China Power User Cooperation Group(PUCG)
>--
>
>管道名称 :/测试管道一/B1
>支吊架号 :3
>管道外径 :219mm
>管道方向 :W
>管道中心标高 :3000mm
>支吊架基本类型:单拉杆
>根部形式 :梁底中心无悬臂
>根部标高 :5200mm
>埋件方向 :D
>悬臂方向 :D
>悬臂长度 :0mm
>梁截面尺寸A :600mm
>梁截面尺寸B :800mm
>
>
>--
>-- End Of Data Transfer Date : 6 Jun 2002 10:31
>-- PDMS中国电力用户协作组 PDMS China Power User Cooperation Group(PUCG)
>-- --------------------------------------------------------------------


[此贴子已经被作者于2010-5-6 18:54:48编辑过]
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-6-21 08:05:00 | 显示全部楼层

从AVEVA PDMS、Intergraph PDS、SmartPlant导出的支吊架数据文件格式(可由UESoft AutoPHS读取,PUCG Copyright 2000-2010)

-- --------------------------------------------------------------------
-- 逻辑支吊架数据交换文件 Date : 3 Jun 2002 16:57
-- PDMS中国电力用户协作组 PDMS China Power User Cooperation Group(PUCG)
--
管道名称 :/测试管道一/B1
支吊架号 :6
管道外径 :219mm
管道方向 :U
管道中心标高 :8204.8mm
支吊架基本类型:双拉杆
管部元件名称 :D9.219H
管部布置方位(与东方向夹角):45
根部A基本形式 :梁底中心悬臂
根部A根部标高 :11200mm
根部A埋件方向 :D
根部A悬臂方向 :W 14.0596 S
根部A悬臂长度 :1237.058349mm
根部A生根梁截面尺寸A:800mm
根部A生根梁截面尺寸B:600mm
根部B基本形式 :简支梁
根部埋件B1(l侧)标高:11600mm
根部埋件B1(l侧)方向:E
根部埋件B2(L侧)标高:11600mm
根部埋件B2(L侧)方向:W
根部B简支梁方向 :E
根部B简支梁l值 :1199.479003
根部B简支梁l1值 :2400
根部B简支梁L值 :2400

--
-- End Of Data Transfer Date : 3 Jun 2002 16:57
-- PDMS中国电力用户协作组 PDMS China Power User Cooperation Group(PUCG)
-- --------------------------------------------------------------------

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-6-21 08:10:00 | 显示全部楼层

从UESoft AutoPHS导出给AVEVA PDMS、Intergraph PDS、SmartPlant用于建立3D支吊架模型的数据文件格式(PUCG Copyright 2000-2010)

GDMC,"=16399/2804"

ZDJINFO,"5","DLGDJ"......
ZDJELE,"5","D4.159S"
ZDJELE,"5","L8.12"
ZDJELE,"5","F2.12"